VDI 4100 2007 24 Feb 2017 08:36 #60578

Hallo Ihr,
welchen Schallschutzwert Rw müssen Fenster in einer 15 cm Außenwand aus Leichtbeton mit einer Rohdichte 1,8 erfüllen?
Geschuldet ist die alte VDI 4100 2007.
Wenn kein Außenlärmpegelbereich vorgegeben ist, muss ich dann mindestens Bereich II einhalten?
Gruß Tomit

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

VDI 4100 2007 27 Feb 2017 09:04 #60585

Hey
Ich verstehe die Frage nicht...!?

wenn du keine Anforderungen an den Schallschutz gegen Außenlärm hast, musst du ihn doch auch nicht nachweisen...?!
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

VDI 4100 2007 01 Mär 2017 17:53 #60609

Tomit schrieb: Hallo Ihr,
welchen Schallschutzwert Rw müssen Fenster in einer 15 cm Außenwand aus Leichtbeton mit einer Rohdichte 1,8 erfüllen?
Geschuldet ist die alte VDI 4100 2007.
Wenn kein Außenlärmpegelbereich vorgegeben ist, muss ich dann mindestens Bereich II einhalten?
Gruß Tomit


Zu Frage 1: Das kannst du einzeln oder als "Kombinationsbauteil" rechnen.
Wenn du das als KBB rechnest werden die Anforderungen geringer.
Dazu benötigt man aber noch ein paar andere Angaben.................

Zu Frage 2: Woher weißt du, daß kein Außenlärmpegel vorgegeben ist ?
Wenn wirklich keiner vorgegeben ist, kannst du trotzdem einen Pegelbereich definieren, entweder über die Anzahl der KFZ
abschätzen oder du misst selber (Annäherung). Aber einfach II anzunehmen ist genauso richtig oder falsch wie IV.
Da es sich bei VDI 4100 um eine private Norm handelt, wirst du wohl um den "privaten Nachweis" gg. Außenlärm nicht herumkommen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.