Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA: Mindestwärmeschutz außenliegendes treppenhaus

Mindestwärmeschutz außenliegendes treppenhaus 28 Mär 2012 19:25 #40499

  • cubase
  • cubases Avatar
  • Offline
hi



kurze frage: wohngebäude mit 3 geschossen. außenliegendes treppenhaus.
der mindestwärmeschutz der treppenhauswände ergibt sich nach din 4108.
abgelesen von tabelle 3: zeile 1: Wärmedurchlasswiderstand: 1,2 m²K/W

folglich ergibt sich ein u-wert von: 1/1,2 = 0,833 w/m²K

30cm blockziegel reichen aus?!


danke
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Mindestwärmeschutz außenliegendes treppenhaus 29 Mär 2012 06:11 #40501

  • Andreas
  • Andreass Avatar
  • Offline
Hi

hast du nicht die Wärmeübergangswiderstände vergessen??
Ansonsten, ja!

Andreas
..
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Mindestwärmeschutz außenliegendes treppenhaus 29 Mär 2012 07:10 #40502

  • lobo
  • lobos Avatar
  • Offline
Moin, moin,

ein außenliegendes (und nicht beheiztes) Treppenhaus hat überhaupt keine Anforderungen beim Wärmeschutz.


Gruß lobo
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Mindestwärmeschutz außenliegendes treppenhaus 29 Mär 2012 08:25 #40505

  • Andreas
  • Andreass Avatar
  • Offline
tach lobo

er fragte nach den Treppenraumwänden zum unbeheizten Treppenhaus,
die haben Anforderungen....
..
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Mindestwärmeschutz außenliegendes treppenhaus 29 Mär 2012 09:18 #40507

  • cubase
  • cubases Avatar
  • Offline
hi


naja die treppenraumwände zum beheizten wohnraum werden, wie die restlichen ziegel aus gefüllten ziegel gemauert.

die treppenhauswand die an die außenluft angrenzt hat keine anforderungen??


danke
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: Mindestwärmeschutz außenliegendes treppenhaus 29 Mär 2012 11:31 #40511

  • Andreas
  • Andreass Avatar
  • Offline
tach

wenn das Treppenhaus nicht beheizt wird, und du die Wände zum Treppenhaus
als Bauteil gegen unbeheizte Räume nachweist, haben die Außenwände des TH natürlich keine Anforderungen.

was hastdu den nun für einen U-Wert?
Was ist denn das für ne Füllung??
Hattest du nun die Wärmeübergangswiderstände vergessen???
Wie stellen sich denn diese Steine beim Schall dar????

lass uns doch nicht dumm sterben...!
..
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.