Hallo,
ich habe mir den Wärmbrückenkatalog V 5.0 von Ytong-Silka bzw. Visionworld heruntergeladen. Wenn die Gleichwertigkeit gegeben ist, kann ich den Wämebrückenzuschlag mit 0,05 W/(m2*K) ansetzen. Darf ich mit den automatisch berechneten PSI-Werten des Gleichwertigkeitsnachweises auch den tatsächlichen Wärmebrückemnzuschlag ermitteln ? Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wenn du mit dem WB-Katalog (oder mehreren) alle am Gebäude vorhandenen WBs erfassen kannst, dann kannst du damit auch den genauen WB-Zuschlag berechnen.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Herr Lehmann,
genau das was Bauknecht schreibt ist ja der Sinn von Firmen-spezifischen WB-Katalogen. Natürlich will die Industrie, das du alle Wärmebrücken mit deren Systemen löst. (Kimmsteine, U-Steine, Fertigstürze etc.) Aber da mitlerweile (fast) alle Mauerwerk-Hersteller zu SILKA gehören ist das ja kein Problem mehr..... hoi zeeman |