EnEV-Nachweis Lagerhalle 31 Mai 2011 13:37 #36374

Hallo Kollegen,

an eine Produktionsanlage Aluminium soll eine Lagerhalle für Coils angebaut werden. Die Halle wird, wenn überhaupt, nur durch Prozesswärme beheizt. Welche EnEV-Nachweise würdet ihr führen mit welchem Nutzungsprofil? Das Nutzungsprofil für Parkhäuser z.B. beinhaltet ja nur die Beleuchtung. Ist das bei einer Lagerhalle so ähnlich?

Gruß Michael

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: EnEV-Nachweis Lagerhalle 31 Mai 2011 14:33 #36379

Wenn die Halle nicht auf >12°C beheizt wird, dann brauchst du doch laut EnEV keinen Nachweis führen...

???

Prozessabwärme ist doch im Sinne der ENEV keine Beheizung...

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: EnEV-Nachweis Lagerhalle 31 Mai 2011 14:51 #36380

In der EnEV steht:

1. für Gebäude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden

2. für Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie der Warmwasserversorgung von Gebäuden nach Nummer 1

Die Halle wird beleuchtet (wie ein Parkhaus z.B). Das Nutzungsprofil für ein Parkhaus ist Nr. 33 (DIN 18599-10). Also muss doch für ein Parkhaus, obwohl nicht beheizt, ein EnEV-Nachweis geführt werden. Oder???????? Und eine Lagerhalle?????