sommerlicher wärmeschutz 03 Mai 2011 17:46 #36027

  • cubase
  • cubases Avatar Autor
hi

wie berechnet man den nachweis für den sommerlichen wärmeschutz nach din 4107-2:2003 nach 8.3. Bedingungen des sommerlichen wärmeschutznachweises?


zähle ich alle fenster und türen flächen pro geschoss zusammen die nach nordwest bis nordost ausgerichtet sind und teile sie durch die wohnfläche? ist das die tatsächliche wohnfläche?


danke

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: sommerlicher wärmeschutz 05 Mai 2011 13:53 #36059

???

Der Nachweis ist raumweise zu führen. Ist doch auch logisch, oder...

Natürlich für den bzw. die ungünstigsten Räume. Schau mal bei Kalksandstein, die haben da ganz einfache Exceltabellen zum download.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: sommerlicher wärmeschutz 19 Feb 2013 12:52 #45467

Hey das kommt vielleciht etwas spät , aber vielleciht hilft es jemand anderem weiter!

Den sommerlichen Wärmeschutz berechnest du raumweise und nur für die Räume, die einen Fensterflächenanteil von mehr als 10% haben.
Wenn dies der Fall ist berechnest du erst den Sonneneintragswert S und anschließend den zulässigen Sonneneintragswert. Hierbei musst du bei der Flächenberechnung die Wanddicke beachten und diese teilweise halbieren.
Wenn du die Werte ausgerechnet hast musst du sie vergleichen , wenn der Sonneneintragswert kleiner oder gleich dem zulässigen Sonneneintragswert liegt ist der Nachweis erbracht.