Hallo liebe Kollegen,
ich brauche dringend kurzfristig einen Rat. nachträglich ausgebautes DG. Zusätzliche Nutzfläche >50m² Ich habe den Nachweis nach Anlage 1, Tab.2 geführt.H'T < o,40 Sind zusätzlich die Werte für Einzelbauteile nach Anlage 1, Tab.1 oder Anlage 3, Tab.1 einzuhalten? Oder gilt für den mind.Wärmeschutz der Einzelbauteile DIN 4108? Bin für Eure Antworten jetzt schon dankbar. Fririe |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Fririe,
H't < 0,40 reicht aus. In den Nachweis fließen nur die Bauteile gegen Außenluft und unbeheizte Räume (Spitzböden, Abseiten etc.) ein. Der Mindestwärmeschutz nach 4108 ist natürlich für alle betrachteten Bauteile einzuhalten. Siehe dazu auch Auslegungen des DiBt 12. Staffel Frage 5. www.zub-kassel.de/document/DIBt+Auslegungsfragen/12.+Staffel JKrueger |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
ich weiss nicht ob die Sache ganz klar ist. Bei hinzukommender Flächen > 50 m2 Nacheis wie neu zu errichtendes Gebäude Das volle Programm Ht, Qp, Gebäudereferenzverfahren. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@Herr Lehmann
Das stimmt schon, aber bei Anwendung der Auslegungsfrage entfällt faktisch der Nachweis von Qp. Die Anlage des Referenzgebäudes ist so anzupassen, dass sie dem des bestehenden Gebäudes entspricht -> kein Nachweis nötig. Es ist also "nur" die Gebäudehülle zu bilanzieren. JKrueger |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
ich habe das in der 12. Staffel anders verstanden. 1. Referenzgebäude mit U-werte Anlage 1 Tab 1, Anlagentechnik wie vorh Gebäude =>> Qp,Ref 2. Neuer Gebäudeteil mit U-werte gem. Planung, Anlagentechnik wie vorh Gebäude =>> Qp,vorh Nachweis Qp,vorh < Qp,Ref und mit Qp entsprechend Energieausweis austellen. Gruß |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@ Herr Lehmann
Sie haben recht, mein letzter post ist nicht ganz richtig. Qp ist nach ihrer Methode nachzuweisen, aber faktisch heißt das, dass der "Anbau" nicht für die schlechte Qualität (Anlagentechnik, Luftdichtigkeit und Wärmebrücken) geradenstehen muss. Die Einhaltung der Dämmqualität für einen Neubau ist einzuhalten. Zum Ausgangspost zurückkommend heißt das doch, das in der Summe nur die Werte nach Anlage 1 und nicht die nach Anlage 3 einzuhalten sind. Das Anforderungsniveau nach Anlage 3 ist ja deutlich höher. JKrueger |