BRANDSCHUTZ F30 für STAHLSTÜTZE - unbekleidet 04 Apr 2011 11:56 #35752

  • wolfmetzler
  • wolfmetzlers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 13
... wenn auf ANSTRICH verzichtet werden soll: geht das überhaupt sinnvoll zu machen ?
Wolf Metzler

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: BRANDSCHUTZ F30 für STAHLSTÜTZE - unbekleidet 05 Apr 2011 07:10 #35762

Hallo Herr Metzler,
wenn es sich in Ihrem Fall nicht um eine Doppel-T-Stütze handeln sollte,
würde ich einfach eine Verbundstütze aus Q-Rohr oder Rundrohr einbauen.
Der Verlag TÜV Rheinland hat dazu einiges vorbereitet um solche
Stützen mit Betonfüllung und Bewehrung zu bemessen.
Recht einfach herzustellen und der Einbau erfolgt wie bei einer
normalen Stütze.

Gruß Klaus Meyer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: BRANDSCHUTZ F30 für STAHLSTÜTZE - unbekleidet 05 Apr 2011 15:43 #35780

Hallo,

von ThyssenKrupp gibt es einen sog. feuerresistenten Stahl FR 30, der unter bestimmten Bedingungen unbekleidet F30 liefern soll. Einfach dort mal nachfragen.

Gruß
mmue