Aw: Isothermenverlauf Hülle- Betonkernaktivierung 24 Jan 2011 08:21 #34902

dirkl schrieb:
Ja, es sind Heizleitungen drin. Aber die gehen in der Regel nur bis 0,5m vor den Deckenrand. D.h. genau dort wo sie wichtig wären sind gar keine....

Gruß Dirk

Wenn die Heizleitungen 0,5m vom Rand entfernt liegen, dann muss man diese halt auch in der FEM-Rechnung 0,5m vom Rand anordnen...