Wärmelast in Büroräume durch Computer 20 Dez 2010 15:54 #34483

Hallo Kollegen,

bei der Planung für ein Callcenter geistern folgende Werte für die Wärmelast durch die Arbeitsplatzrechner herum:

- ca. 400 Watt pro Rechner
- ca. 350 Watt pro Flachbildschirm

Meiner Meinung nach viiiiiieeeel zu hoch. Mein Rechner zu Hause läuft je nach Graka-Ausstattung im Leerlauf mit 60 bis 90 Watt (mit Strommessgerät getestet). Hat jemand belastbare Werte zur Hand, die man den Planern präsentieren könnte?

Gruß Michael

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Wärmelast in Büroräume durch Computer 22 Dez 2010 15:18 #34522

Hallo,
vielleicht ein nützlicher Beitrag: In Luftschutzbunkern wurde davon ausgegangen, dass
die 1,5 m² Menschenhaut 100 Watt abstrahlt, demnach wurde die Luftzufuhr gesteuert,
um die Innentemperatur unter 28 Grd. zu halten. Die von Ihnen gesuchten Werte sind garantiert bei Heizungs-/Lüftungsplanern genau bekannt.
Gruss W.E.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Wärmelast in Büroräume durch Computer 22 Dez 2010 17:29 #34528

Moin,

in diesem Fall lohnt sich auch Blick in die Vornorm 18599, hier Teil 10.
Für ein Großraumbüro ab sieben Arbeitsplätzen (passt vermutlich zum Callcenter) wird je nach maximaler Leistung (gering/mittel/hoch) für Arbeitshilfen 4 bis 19 W/m² bei 6 Vollnutzungsstunden pro Tag angegeben. Beleuchtung geht extra. Die W/m²-Werte sind natürlich abhängig von der Belegungsdichte.
Gemäß der Fußnote a entspräche das 50 bis 150W für die Arbeitshilfen, und damit sind ja vermutlich Computer, Bildschirm und Drucker gemeint.
Deine These, dass 750 Watt zu üppig sind, scheint sich somit zu bestätigen.
Die Werte nach 18599 für Serverräume liegen allerdings deutlich höher als oben angegeben, was aber auch nachvollziehbar ist.
Also: belastbare Werte für die Planer kann meines Erachtens die DIN V 18599-10 bieten.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Wärmelast in Büroräume durch Computer 24 Dez 2010 14:42 #34565

Hallo,
100 Watt pro Mitarbeiter und weitere 100-150 Watt für die Geräte scheinen vernünftig.
Gruss W.E.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Wärmelast in Büroräume durch Computer 27 Apr 2011 15:15 #35976

Den Monitor möchte ich sehen, der über 100 W hat. Bei Bürorechnern ist teilweise sogar alles onBoard verbaut, sodass ein 100W Netzteil reicht. Für kleine Arbeitsmonitore würde ich mal von 30-50 W ausgehen.