Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
Ein Bauherr möchte auf sein altes Dach eine Aufsparrendämmung aufbringen und stellt sich eine Lösung mit fertigen Dämmelementen vor. Leider habe ich keine praktische Erfahrung mit der Ausführung einer solchen Konstruktion. Kann mir jemand sagen worauf man dabei achten muß und welche System sich bewährt haben ?. Im Voraus besten Dank Wolle |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hi,
die Aufsparrendämmung von Bauder habe ich selbst schon verarbeitet. In den Übergängen muss man bischen aufpassen, ansonsten ist das System meiner Meinung nach Top. Ich würde bei den jeweiligen Firmen direkt anfragen die wollen das doch verkaufen und geben bestimmt gerne Auskunft worauf man noch achten muss. Gruß leichtbeton |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
worauf achten? auf nicht sooo auffällige eigenschaften: - feuchteschutz (glasernachweis) - schallschutz - statik (abstandsmontage der konterlatten) - sommerlicher hitzeschutz - dachdeckerfachregeln - auf "altbaueignung" (toleranzausgleich, diffusion) auf ordentliche systemvergleiche zwischen - eps/pur/pir - hwf - steinwolle grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Besten Dank für die Tips und Hinweise.
Wolle |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |