Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
wir haben folgendes Bauvorhaben : Tiefgarage, Baujahr 1974, Decke in Stahlbeton, kein Oberflächengefälle, Unterteilung durch Raumfugen, Erdüberschüttung mit Rasen, Verkehrsflächen mit Betonpflaster. Die Decke hat an der Oberseite keine geklebte Abdichtung. Hier ist eine ca. 5 mm starke, feinkörnige, hellgelbe Schicht vorhanden. Nach welcher Norm musste die Abdichtung der Tiefgaragendecke seinerzeit ausgeführt worden sein ? Wir haben folgende DIN Normen herausgefunden : DIN 4117 von 1960-11 und DIN 4122 von 1968-07 Woher bekommt man diese Normen noch ? Der Beuth-Verlag hat sie nicht mehr in seinem Verzeichnis. Ich habe in einem Fachaufsatz den Begriff "Sperrmörtel" gefunden. Hat es soetwas gegeben ? Wie sind die Anwendungsregeln gewesen ? Bin dankbar für jeden Hinweis oder Tip. Vielen Dank, Uwe Hatwieger Hatwieger Beraten+Planen Ingenieurbüro für Bauwesen www.Hatwieger.de |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Herr Hatwieger,
1. Heute DIN 18195 , wann aufgelegt weiß ich nicht. 2. Vorgängernormen über Fernleihe oder Unibiliotheken zu besorgen. 3. www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=436655 ,ein Link bei dem zu meiner Verwunderung damals Sperrmörtel möglich war! 4. Heute BWA-Richtlinien Bauwerksabdichtung. gruß jupp |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg