Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Abdichtung Tiefgaragendecke DIN 4117 4122 gesucht 10 Mär 2010 19:03 #32123

  • Uwe Hatwieger
  • Uwe Hatwiegers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1
Hallo,

wir haben folgendes Bauvorhaben :
Tiefgarage, Baujahr 1974, Decke in Stahlbeton, kein Oberflächengefälle, Unterteilung durch Raumfugen, Erdüberschüttung mit Rasen, Verkehrsflächen mit Betonpflaster.
Die Decke hat an der Oberseite keine geklebte Abdichtung. Hier ist eine ca. 5 mm starke, feinkörnige, hellgelbe Schicht vorhanden.

Nach welcher Norm musste die Abdichtung der Tiefgaragendecke seinerzeit ausgeführt worden sein ?
Wir haben folgende DIN Normen herausgefunden :
DIN 4117 von 1960-11 und DIN 4122 von 1968-07

Woher bekommt man diese Normen noch ?
Der Beuth-Verlag hat sie nicht mehr in seinem Verzeichnis.

Ich habe in einem Fachaufsatz den Begriff "Sperrmörtel" gefunden.
Hat es soetwas gegeben ?
Wie sind die Anwendungsregeln gewesen ?

Bin dankbar für jeden Hinweis oder Tip.

Vielen Dank,

Uwe Hatwieger
Hatwieger Beraten+Planen
Ingenieurbüro für Bauwesen
www.Hatwieger.de

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Abdichtung Tiefgaragendecke DIN 4117 4122 gesucht 11 Mär 2010 09:54 #32125

Hallo Herr Hatwieger,

1. Heute DIN 18195 , wann aufgelegt weiß ich nicht.
2. Vorgängernormen über Fernleihe oder Unibiliotheken zu besorgen.
3. www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=436655 ,ein Link
bei dem zu meiner Verwunderung damals Sperrmörtel möglich war!
4. Heute BWA-Richtlinien Bauwerksabdichtung.

gruß

jupp