Hallo - welche Anforderungen stellt die EnEV an ein Reihenmittelhaus? Die Tabelle 2 in Anlage 1 gibt darüber ja nicht wirklich Auskunft...
Mike Wurm |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
ich sehe das so: Anlage 1, Tabelle 2, Zeile 1 : freistehendes WG -> ist klar Anlage 1, Tabelle 2, Zeile 2 : Reihenendhaus oder Doppelhaushälfte Anlage 1, Tabelle 2, Zeile 3 : alle anderen, somit auch Reihenmittelhaus, da dies weder Zeile 1 noch Zeile 2 noch Zeile 4. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die Auslegung nach Zeile 3 mit H´T 0,65 ist aus meiner Sicht allerdings nicht ganz logisch!?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Mike,
ich finde es logisch. Je günstiger das Verhältnis von An (im Prinzip des beheizten Volumens, durch Faktor 0,32) zur Hüllfläche, desto mehr Transmissionswärmeverlust ist zugelassen. Zeile 1a: geringes An (kleines Volumen), daher meist ungünstiges Verhältnis zur Hüllfläche -> Hülle muss gut Dämmen. Zeile 1b: Verhältnis schon besser, daher kann Hülle mehr Wärme durchlassen, um gleichen Energieeinspareffekt zu erzielen. Zeile 2: Verhältnis An zu Hüllfläche ist nicht angegeben, aber da ja zumindest eine Wand nicht zur Wärmeübertragenden Hüllfläche zählt, ist das Verhälntnis An zu V wohl nicht ganz so schlecht Zeile 3: Jetzt wird es doch immer besser schon 2 Seiten nicht zur Wärmeübertragenden Hüllfläche zählend. Ich finde, dies hier hilft zum Verständnis: de.wikipedia.org/wiki/Bergmannsche_Regel |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |