Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Hallo Kollegen,
gemäß EN ISO 13370, Abs.4.2, sind die Grenzen für Bodenplatten wie folgt festgelegt: Böden auf dem Erdreich, Kriechböden und unbeheizte Keller: die Höhe der Innenoberfläche des Erdgeschossbodens beheizte Keller: das äußere Erdbodenniveau Gruß Stefan |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Stefan,
ist ISO 13370 ein Tippfehler? In der EnEV wird doch die Berechnung der Umfassungsfläche nach ISO 13 789 Anhang B gefordert . Grüße aus Berlin
Florian Muthmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.muthmann-berlin.de Tel 030 - 859 670 55 Fax 030 - 859 670 54 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Florian,
das ist halb richtig. Die EN13789 verweist im Abschnitt 4.2 auf die EN13370 (kleiner Schreibfehler meinerseits) und somit ist das Umfassungsvolumen dort geregelt und mit Hilfe des Anhang B werden Umstimmigkeiten bei den Abmessungen geklärt. Diese Normen verweisen einen von einem schwarzen Loch in das nächste Gruß Stefan |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Stefan,
hast Du zugriff auf den Anhang B (DIN 13789) und kannst den Fall "Außenabmessung" hier zitieren? Grüße aus Berlin
Florian Muthmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.muthmann-berlin.de Tel 030 - 859 670 55 Fax 030 - 859 670 54 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Zitat DIN EN ISO 13789
4.2 Grenzen des beheizten Raumes Vor einer Berechnung des spezifischen Transmissionswärmeverlustkoeffizienten ist der beheizte Bereich des betreffenden Gebäudes eindeutig zu definieren. Die bei der Berechnung zu berücksichtigenden Bauteile sind die Begrenzungen des beheizten Bereichs. Die Gebäudehülle oberhalb des Erdreichs wird mittels ebener und plattenförmiger Bauteile modelliert (siehe Bild 1). Die Grenzen zwischen den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes, die eine Wärmeübertragung über das Erdreich einschließen, und den Gebäudeteilen über dem Erdboden, die direkte Wärmeverluste durch Abgabe an die Umgebung oder unbeheizte Räume aufweisen, sind nach EN ISO 13370 wie folgt festgelegt: — Böden auf dem Erdreich, Kriechböden und unbeheizte Keller: die Höhe der Innenoberfläche des Erdgeschoßbodens, — beheizte Keller: das äußere Erdbodenniveau. Anhang B beinhaltet Angaben über die Folgen der Anwendung verschiedener Abmessungsverfahren, wenn die Gebäudehülle in Bauteile aufgeteilt wird. Wenn Berechnungen für Gebäudeteile durchgeführt werden, müssen die Grenzen dieser Teile genau definiert werden, so daß die Summe der spezifischen Transmissionswärmeverlustkoeffizienten aller Einzelteile dem Wert des gesamten Gebäudes entspricht. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke Hauke,
dann ist ja alles klar oder???? Ich rechne weiter bis zum Erdreich, wie beim Fall beheizte Keller. Auch bei nicht unterkellerten Gebäuden. Da auch da mein Boden nie auf dem Erdreich liegt, sodern auf Trittschalldämmung ..... Grüße aus Berlin
Florian Muthmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.muthmann-berlin.de Tel 030 - 859 670 55 Fax 030 - 859 670 54 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten