THEMA: Sommerlicher Wärmeschutz

ReSommerlicher Wärmeschutz 15 Sep 2005 09:47 #10830

Hallo,
vielen Dank erstmal für die Beiträge zu diesem Post!!

Das mit den 30% ist aber nicht sinnvoll und wird daher wohl vielleicht auch nicht mehr allzu lange in der EnEV stehen, weil es der DIN 4108-2 widerspricht! Wie oben schon geschrieben, kann man durch diese 30% Fenster / Fassade in kleinen bzw. normalen Räumen mit vielen Fenstern "Pech" haben!
Richtig ist es bzw. nach den anerkannten Regeln der Technik muss es wohl so sein, dass man die Werte nach DIN 4108-2 07/2003 einhalten muss (allerdings Fensterfläche einzelner Räume unter Berücksichtigung der Orientierung bezogen auf die Nettogrundfläche des Raumes!), die da wären (bei Fenstern 90°):
Nordwest über Süd bis Nordost: 10%
alle anderen Nordorientierungen: 15%

Gruß
Tobias
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

ReSommerlicher Wärmeschutz 16 Sep 2005 07:15 #10839

auf meine Frage zum Sommerlichen Wärmeschutz bereits am 20.10. 2004 betr. "kritische Räume" konnte mir kein Forumsteilnehmer eine Antwort geben.
Da haben mal wieder "Fachleute" ein Konstrukt als Regelwerk für die Praxis verkauft.

Entschuldigung fürs "Meckern", aber es ist doch so. 8-(
Dieter Trost * Dipl.-Ing.BDB
Ingenieurbüro für Bauwesen
Fr.-Ebert-Ring 33, 23611 SEREETZ
Tel. 0451/7078697
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.